您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 控制变压器容量计算

lushannan

lushannan   |   当前状态:离线

总积分:525  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-06-24

最后登录时间: 2009-01-24

空间 发短消息加为好友

控制变压器容量计算

lushannan  发表于 2008/10/29 21:42:57      1483 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

       改造一个项目,控制变压器为BK-1200VA,AC380变220V,给以下电器供电:直流电源350W两个,PLC 138W一个,交流接触器一个(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、轴流风扇41W一个、监视器90W一个。请教:这个控制变压器容量够不够?
1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/10/29 12:48:00

    后者剔出交流接触器,加大1倍
    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/10/29 12:48:00 发表于2楼的内容

  • lushannan

    lushannan   |   当前状态:离线

    总积分:525  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2009-01-24

    空间 发短消息加为好友

    lushannan   发表于 2008/10/29 21:42:57

    我查了下资料,好象勉强够的。除去接触器的话,电器总功率为969W,除以0.8等于1211VA(全部工作),不知这样算法对不对?
    3楼 回复本楼

    引用 lushannan 2008/10/29 21:42:57 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /