jiqishun  发表于 2008/11/4 9:36:05      779 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器拖动一台水泵,变频器给定来自AI1或AI2(PLC AO),P1000设置为27,AO和AI2间串了24VDC,我PLC 输出20Hz信号至变频器,变频器键盘上有20HZ闪砾,当给了启动信号后,泵不转输出为0,我量了一下AI2,有10ma电流,有启动信号和频率给定为什么没有输出?我P700=2,模拟量标定也设好了,P1300=2。谢谢各位大侠!

1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/31 22:13:33

    因为这样有很多原因,先把故障缩小。
    比如:你设置的最大频率是0HZ,当然也启动不了。

    你先把变频器P0700设置成变频器面板启动,在面板那里调速。看能不能启动变频器先。

    2楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/31 22:13:33 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /