1、励磁电流定值模式,是变压器、电动机等设备遵循的电机学基本工作原理;

1)、电机学原理告诉我们,变压器、电动机等设备运行原理遵从电势平衡方程式和磁势平衡方程式;

2)变压器的磁势平衡方程式:

I1N1+I2N2=IoN1

变压器正常工作时,铁芯磁通密度、磁通是恒定的,励磁电流Io是恒定的;

3)直流电动机,正常工作时,主极磁场磁通是恒定的,励磁电流Io是恒定的;

4)异步电机,特别是变频调速时,主极磁场磁通、磁密也应是恒定的,即励磁电流Io是恒定的;

2、从异步电机的电势平衡方程式也可以看到:

1)异步电机的空载电势平衡方程式:

U=E+IoR

E=4.44fNΦ

U=2πfLIo+IoR

4.44NΦ=2πLIo

U-IoR=2πfLIo

(U-IoR)/f=2πfLIo

2)只要(U-IoR)/f=定值,即励磁电流Io为定值,则磁场Φ恒定;

3、由以上原理我们清楚地知道,变频器控制异步电机调速,如何保证主极磁场的恒定,那就是保证励磁电流Io定值控制模式:

1)不在是U/f=定值,而是(U-IoR)/f=定值,或者是励磁电流Io定值控制模式;

2)这时U/f是频率f的函数,U/f=U/f(f)=(U-IoR)/f=定值,励磁电流Io恒定,磁场Φ恒定;

4、如何确定函数U/f=U/f(f)=(U-IoR)/f=定值:

1)如果确定电阻R,就确定了函数U/f=U/f(f)=(U-IoR)/f=定值;

2)由U/f=U/f(f)=(U-IoR)/f=2πfLIo ,知道只要确定Io不变,就确定了函数U/f=U/f(f)=(U-IoR)/f=定值;

5、这个结论是本人的一个发现,望专家评判!!!

1楼 0 0 回复
  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/11/2 22:19:12

    有了异步电机的励磁电流定值控制模式,才能实现无传感器速度闭环控制:


    1、只要电压U运行在U/f = U/f(f)曲线上;


    2、转子转速n2与电机定子电流Is的函数关系n2 = n2(Is),就是n2 = n2(Is)=60 f/P- △ne×(√Is^2-Io^2)/(√Ie^2-Io^2) ;


    3、只要检测定子运行的实际电流Is,就可确定转子转速n2;


    4、变频器实行转速闭环控制,用检测定子运行的实际电流Is作为转子转速的反馈信息!

    2楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/11/2 22:19:12 发表于2楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/11/3 11:10:31

    给大家一个检测矢量变频器的方法:

    1、你让变频器拖动异步电机空载运行,手动频率由50Hz慢慢减到0HZ ,;

    2、检测电机空载电流Io、电压U,把检测的频率f对应的空载电流Io、电压U、计算压频比U/F列表;

    3、手动频率每下降间隔1Hz或0.5HZ检测记录一次,反复测量几次;

    4、观察频率f对应的空载电流Io、电压U、压频比U/F列表:

    1)如果是好的矢量变频器,手动频率由50Hz慢慢减到0HZ 过程中,空载电流Io恒定不变,压频比U/F变化连续增大,低频时增大的很多;

    2)如果是U/F定值控制模式的变频器,手动频率由50Hz慢慢减到0HZ 过程中,空载电流Io是减小的,压频比U/F连续不变或有突变提升;

     

    3楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/11/3 11:10:31 发表于3楼的内容