您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电源线的平方计算

netwell

netwell   |   当前状态:在线

总积分:5615  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-06

最后登录时间: 2017-03-16

空间 发短消息加为好友

电源线的平方计算

netwell  发表于 2008/11/10 10:41:09      2306 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

根据电流来选截面

1.用途

各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

2.口诀

铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方

10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 ①

穿管、温度,八九折。 ②

裸线加一半。 ③

铜线升级算。 ④

3.说明

口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。

绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。

口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......

生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:

...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2...... 

现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及 100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:

【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安。

【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安。

【例3】70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安。

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117 安,不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样, 2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。

②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9=0.72,约为0.7)。这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思。

例如:(铝芯绝缘线)

10平方毫米的,穿管(八折),

40安(10*5*0.8=40)

高温(九折)

45安(10*5*0.9=45)

穿管又高温(七折)

35安(10*5*0.7=35安)

95平方毫米的,穿管(八折)

190安(95*2.5*0.8=190)

高温(九折)

214安(95*2.5*0.9=213.8)

穿管又高温(七折)

166安(95*2.5*0.7=166.3)

③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。

【例1】 16平方毫米裸铝线, 96安(16*4*1.5=96)

高温, 86安(16*4*1.5*0.9=86.4)

【例2】 35平方毫米裸铝线, 158安(35*3*1.5=157.5)

【例3】 120平方毫米裸铝线, 360安(120*2*1.5=360)

④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

【例1】 35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)。

【例2】 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安(25*4)。

【例3】 95平方毫米铜绝缘线25℃ ,穿管。按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120*2*0.8)。

附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)。95平方毫米的约为238安(95*2.5)。

下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

2.5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*3.5

50和70平方*3 95和120平方*2.5 .....................



最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长距离
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /