安全继电器的保护输入回路(如安全门限位和急停按钮)一般有3种接法:
1.保护元件的常闭触点串接在安全继电器的工作电源上,安全继电器本身的输入回路分别短接。
2.保护元件的常闭触点接在安全继电器的单通道输入触点上,双通道触点分别短接
3.保护元件的常闭触点(注意每个保护元件要用2个常闭触点)分别接在双通道输入回路
  上,单通道输入回路短接
第3种接法在维修时要注意:假如一个门限位2个常闭触点坏了其中之一时,最好不要用线短接那个触点,否则会引起安全继电器不能复位(安全继电器一般有自动和手动2种复位功能),没有备件临时短接时引起不能复位时,只要断开安全继电器电源一次就可再复位;以后每次拉开有触点故障的安全门都要这样复位很麻烦,所以,应尽快把备件买来换上。
1楼 0 0 回复