关于励磁电流的问题:
1、变压器工作时的铁心磁通是恒定的,励磁电流是恒定的,原因是频率f、电压U不变;
2、那么变压器的励磁电流是多大,能测量出吗?可以,空载电流Io认为是变压器的空载电流;
3、那么变压器负载运行时,励磁电流不变吗?不变,是恒定的,磁场也是恒定的,因为原、副边的磁势平衡;
4、如果负载的功率因数低,无功电流大,是不是变压器的励磁电流会变化?不会,无功电流不是产生铁心磁通的励磁电流,感性电流与励磁电流方向相反,有去磁作用;
关于励磁电流的问题:
1、直流电机在工作时,一般是磁场恒定的,励磁电流是恒定的,不论负载大小,变化的是转矩电枢电流;
2、异步电机在工频50HZ电压380v运行时,励磁电流不变,磁场恒定,与负载运行无关;
3、只要频率f、电压U不变,就认为铁心磁通恒定,励磁电流恒定;
4、异步电机的励磁电流是多大呢?空载电流就认为是励磁电流 ;
关于励磁电流的问题:
1、异步电机变频调速是依据公式n=60f/P;
2、如果变频器只改变频率f,异步电机的转速可以调,但电机铁心、绕组发热不能正常工作;
3、原因是频率f下降时,铁心磁通增大饱和的原因;
4、所以变频调速遇到了困难??!!
关于励磁电流的问题:
1、怎么保证变频不变磁场,变频磁场恒定,变频励磁电流恒定?
2、这样就出现了后来的V/F定值式控制、低频电压提升控制、现在的矢量控制!
关于励磁电流的问题:
1、变频调速,电机磁场随频率变化,成了变频调速的拦路虎;
2、怎么保证变频不变磁场,变频磁场恒定,变频励磁电流恒定?
3、开始V/F定值模式,铁心、绕组不发热了,变频调速可以正常工作了!
4、但是很快发现,低频电机转矩不足,进一步分析,是铁心磁通随频率f下降而下降,低频时造成力矩不足;
5、这样就出现,低频电压提升,以增大低频时的力矩;
6、人们在开始找一种办法,能保证频率变化,而磁场恒定,励磁电流恒定的精确控制;
7、其实不用画那么多等效图,不要什么坐标变换,只要看看变压器、电动机工频运行就知道方法!
8、那就是变频器对异步电机调速时,先空载运行,以50HZ380v空载运行的空载电流Io为基准、为给定,在频率下调时,通过调节电压U,保持空载电流Io不变,或闭环控制,得到一条U/f=U/f(f)函数曲线,作为变频调速时,控制励磁电流Io不变,磁场不变的依据!