您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请教WINCC DDE问题

netwell

netwell   |   当前状态:在线

总积分:5615  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-06

最后登录时间: 2017-03-16

空间 发短消息加为好友

请教WINCC DDE问题

netwell  发表于 2008/11/10 23:11:13      1905 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

wincc DDE激活时总是跳出ddeserv:language 0*404 not available,哪位朋友知道这是什么问题? 谢谢!
1楼 0 0 回复
  • netwell

    netwell   |   当前状态:在线

    总积分:5615  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-06

    最后登录时间: 2017-03-16

    空间 发短消息加为好友

    netwell   发表于 2008/11/7 19:11:27

    打电话给西门子技术支持, 得到答案: WinCC运行/组态语言更改为英文, 因为0x404是中文语言 ID , 就这么简单!

    2楼 回复本楼

    引用 netwell 2008/11/7 19:11:27 发表于2楼的内容

  • xawjw

    xawjw   |   当前状态:在线

    总积分:941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-08-24

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    xawjw   发表于 2008/11/10 23:11:13

    非常欣赏像楼主这样自己想办法解决问题。做工控,难免遇到问题,自己首先要好好的思考一番,不要动不动就问别人,希望立刻知道答案。
    3楼 回复本楼

    引用 xawjw 2008/11/10 23:11:13 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /