今天我来给大家介绍另一种控制方式:
1、励磁电流定值控制模式解决了变频调速异步电机磁场恒定不会进入饱和的主要矛盾;
2、如果负载轻,电机不满载时,电机磁场可以降低使用,好处是降低电机损耗,提高运行的效率;
3、理论依据:
(U-IoR)/f=4.44NΦ=2πL×Io
Ip∝Φ×△n
M∝Φ×Ip∝Φ^2×△n
4、在电机轻负载时,我们可以通过减低电压U,即减小磁通Φ,减小励磁电流Io的方式节能运行;
举例说明:
1、两对极异步电机,额定转速1470转/分,额定电压690V,现在让电机工作在1235转/分,20%额定负载转矩,有两种控制方式:
1)要电机转速是1235转/分,20%额定负载转矩,应该同步转速是1241转/分,变频器输出频率应该是41.36666HZ,电压应该是570.v
2)要电机转速是1235转/分,20%额定负载转矩,应该同步转速是1265转/分,变频器输出频率应该是42.17HZ,电压应该是259v
2、上述2)的方式是在1)的基础上,没有1)就得不到2)的操作参数;
3、这种调压高效率变频调速方式,仅适应电机轻负载运行模式,对满载、重载运行情况只能用第一种1)控制模式,所以1)是基本控制模式;
4、象这种40HZ以上运行的变频器,V/F控制方式与矢量控制方式是一样的,只是在低频时有差别而已!