您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 利用EXCEL绘制变压器经济运行曲线

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

利用EXCEL绘制变压器经济运行曲线

小麻籽  发表于 2008/11/6 19:53:51      1322 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

从事电力调度工作,经常会涉及到变压器的并、解列运行,为指导变压器运行方式的调整,准确选择合理、经济的运行方式,笔者利用EXCEL强大的计算功能和方便、简单、实用的绘图功能,绘制了变压器经济运行曲线,选择出变压器在不同负荷情况下的经济运行区间,达到运行方式最优化的目的,为合理调整电网变压器运行方式起到了指导作用。

1 变压器经济运行的计算方法

变压器经济运行,就是指合理调整变压器的运行方式,使变压器损耗率最小。其中变压器的空载损耗是不变的,而变压器的负载损耗随负荷电流变化而变化。变压器损耗和损耗率的计算公式如下:

式中ΔP——变压器的总损耗;

ΔP——变压器的铁损;

ΔP——变压器的铜损;

ΔPe铜——变压器的额定铜损;

Ie——变压器的额定电流;

α——变压器的损耗率;

P——变压器负载。

当两台变压器并列运行时,由于两台变压器的阻抗电压不同,并列运行时,每台变压器的负荷电流与总负荷电流有如下关系:

式中I1、I2——两台变压器各自的负荷电流;

Sn1、Sn2——两台变压器的额定容量;

I——两台变压器的总负荷电流;

Uk1、Uk2——两台变压器的阻抗电压。

按照公式(4)、(5),可分别计算出两台变压器并列运行时每台变压器的负荷电流,将公式(4)、(5)变形可得:

按以上公式,即可根据实时的负荷情况计算出两台变压器并列运行时的损耗率。

2 利用EXCEL进行变压器损耗率的计算

变压器经济运行,就是指合理调整变压器的运行方式,使变压器损耗率最小。其中变压器的空载损耗是不变的,而变压器的负载损耗随负荷电流变化而变化。

以集安市农电有限公司所辖清河变电站为例,1号、2号主变参数如图1所示。

图1 1号、2号主变参数

为简化计算,假定变压器二次侧电压为额定电压(10.5kV),负载功率因数不变(cos=0.9)。具体操作步骤如下。

2.1 步骤1

新建一个EXCEL工作表,可命名为“xx变电站变压器经济运行曲线”,在工作簿“sheet1”建立如下表格,并将变压器参数输入。

我们将变压器二次侧额定电流Ie、Sn/Uk、I/I分别计算,另外,由于不同地区负荷功率因数可能会有所不同,将功率因数值单设一个单元格,方便修改。

2.2 步骤2

根据公式S=UI,可知I=S/U,由此可计算得出变压器二次侧额定电流,用鼠标选B8单元格,输入公式“=B3/B4/1.732”后回车,选定B9单元格,输入公式“=B3/B7”后回车。

根据公式(6)、(7),即可计算出两台变压器并列运行时,每台变压器的负荷电流与总负荷电流的分配关系,选定B10单元格,输入公式“=B9/($C$9+$B$9)”后回车。特别说明:单元格的引用方式分“相对引用”与“绝对引用”,默认情况下,EXCEL的公式都是对单元格的相对引用。此处公式分母部分均采用单元格绝对引用方式。

现在,对1号主变的Ie、Sn/Uk、I/I分别计算完成,为简化输入,充分利用EXCEL的填充功能来复制计算公式,我们选定B8∶B10区域,将鼠标置于选定区域右下脚,出现“+”时向右拖动鼠标至C列,即完成了公式的复制,2号主变的Ie、Sn/Uk、I/I计算结果也出来了。

2.3 步骤3

现在可以根据负荷电流的变化情况计算变压器的损耗率。以最小负荷电流10A、电流变化步长30为例,计算变压器损耗率。

首先计算负荷电流为10A时1号变压器的损耗率,选定B13单元格,根据公式(1)、(2)、(3)输入计算公式:“=100*($B$5+$B$6*(A13/$B$8)^2)/(1.732*$B$4*A13*$B$11+$B$5+$B$6*(A13/$B$8)^2)”后回车,由于在变压器参数固定的情况下,损耗率只随负荷电流变化,所以

在对B13单元格的计算公式中对负荷电流采用相对引用,其他单元格采用绝对引用方式。

同样,选择C13单元格,输入公式:“=100*($C$5+$B$6*(A13/$B$8)^2)/(1.732*$C$4*A13*$B$11+$C$5+$C$6*(A13/$C$8)^2)”后回车,得到负荷电流10A时2号变压器的损耗率。

根据公式(8),选择D13单元格,输入公式:“=100*($B$5+$C$5+$B$6*($B$10*A13/$B$8)^2+$C$6*($C$10*A13/$C$8)^2)/(1.732*$B$4*A13*$B$11+$B$5+$C$5+$B$6*($B$10*A13/$B$8)^2+$C$6*($C$10*A13/$C$8)^2)”后回车,即可得出负荷电流为10A时,两台变压器并列运行时的损耗率,然后再用EXCEL填充功能,选择B13∶D13区域,将B13∶D13单元格的公式复制B14∶D30区域。

3 变压器经济运行曲线的绘制

为了使计算结果直观显示在我们面前,现利用EXCEL图表工作向导来绘制变压器经济运行曲线,步骤如下:

·点击工具栏按钮,弹出图表向导选项,选择“,在子图表中选择折线图或数据点折线图,点击

·在数据区域,用鼠标单击选取数据区域B12∶D30,然后点击表单选项卡上的,在分类(X)轴标志(T):处单击,选择B12∶B30,点击

·在处输入“清河变电站变压器经济运行曲线”,在处输入“负荷电流I(A)”,在处输入“损耗率α(%)”,点击;

·此时,可将图表选择“作为新工作表插入”或“作为其中的对象插入”,本文中选择“作为新工作表插入”点击

一张由EXCEL根据损耗率计算表绘制的曲线图已经展现在我们面前,如图2所示。另外,还可以对该曲线图的曲线样式、文字格式、方向、字体等进行简单调整,最后保存文件。

在计算损耗率时,读者可以利用上述方法,将步长减小,增加更多的数据点,以使曲线绘制更精确,制作完成的变压器经济运行曲线具有一定的通用性,读者可根据不同变电站变压器情况,修改损耗率计算表中的变压器参数及负荷功率因数,自动生成经济运行曲线。

图2 清河变电站变压器经济运行曲线

4 变压器经济运行区间的选择

从本例曲线图中可以看出,三条曲线的交叉点分别在负荷电流I为92A、123A处,即可得出此两台变压器经济运行区间,即:

·当负荷电流I<92A时,1号主变单独运行较为经济;

·当负荷电流92A

·当负荷电流I>123A,两台主变并列运行最经济。

1楼 0 0 回复