安装图册上说,测量液体或蒸汽压力时,应优先选用变送器低于取压点的安装方案;测量气体(特别是湿气体)压力时,应优先选用变送器高于取压点的安装方案.但在看之前别人画的图纸时,发现测气体压力都选用的变送器低于取压点,想知道这是为什么呢?测各种介质,变送器到底该如何选用安装方式呢?
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2008/11/6 21:02:52

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2008/11/6 21:02:52 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/25 16:08:06

    压力变送器的安装位置并没有强制的规定,因此才有楼主所说的情况出现,这也是正常的。决定压力变送器安装位置的因素有:是否便于安装、维修、是否需要集中安装、还是可以分散安装?是否需要防水、防尘?压力变送器的体积重量等等。