您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 横河PLC在电焊炉中的应用

cio

cio   |   当前状态:离线

总积分:930  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-06-09

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

横河PLC在电焊炉中的应用

cio  发表于 2006/8/4 22:32:26    精华  1598 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电焊炉(Reflow / Soldering )应用于半导体行业,芯片在实装到线路板之前须通过电焊炉宕锡,然后插入基板。电焊炉内的 焊锡要在焊床上保持液态流动,芯片逆向运行中其焊脚浸入焊锡中完成宕锡。
  

  

  控制要求:
  温度控制是电焊炉对控制的主要要求。通常要求定常正负一度内。然而由于一般一个炉使用多
   达24甚至48个电热丝,同时控制多路温度且避免互相干扰是一个问题。
  一般使用温度调节器居多,然而PLC与众多调节器只能通过通信沟通。不说通信时间,光是繁
   琐的通信程序和布线就是一个问题。也有使用PLC温控的,但一般PLC的温控精度都在1度最高
   也只有0.5度,无法保证误差1度的控制要求。
  PID的调节是另外一个花费时间的工序。通常各温控调节器要逐个自整定然后根据记录仪数据
   手动微调,操作 麻烦。
   FA-M3适用模块
  各电热丝温度控制-----F3CU04-1N:
   ☆提供200ms周期,0.1度的高精度控制。保证常态温度扰动在1度以下。
   ☆独立于CPU的模块,在CPU故障下能单独工作。
   ☆各点独立,不必加装隔离栅,减少电热丝间干扰。
   ☆由于是模块式,不再需要PLC与温度调节器间繁琐的通信编程和布线。
   ☆使用专用软件设定PID/测试/监视。不必使用记录仪辅助。多路图彩监视为调试提供了方便。
  FA-M3使用后效果:
   FA-M3从硬件总价和工程量两个方面给用户减少了费用。由于一个模块带4路温控,使用越多则相对单回路调节器价格越有优势。特别是省略了PLC一侧的通信模块,总价上就有了优势。另外通信程序与布线的节约,使用软件方便了初调等等为客户提供了很大的工程
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /