电力系统运行要求安全可*。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异.运行情况复杂.覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件、设备及人为因素的影响(如雷击、倒塔、内部过电压或运行人员误操作等),电力系统会发生各种故障和不正常运行状态。最常见、危害最大的故障是各种形式的短路。 ①故障造成的很大的短路电流产生的电弧使设备损坏。 ②从电源到短路点间流过的短路电流引起的发热和电动力将造成在该路径铀F故障元件 的损坏。 ③靠近故障点的部分地区电压大幅度下降,使用户的正常工作道到破坏或影响产品质量。 ④破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使该系统瓦解和崩溃。 所谓不正常运行状态是指系统的正常工作受到干扰,使运行参数偏离正常值,如一些设备过负荷、系统频率或某些地区电压异常、系统振荡等。 故障和不正常运行情况常常是难以避免的,但事故却可以防止。电力系统继电保护装置就是装设在每一个电气设备亡,用来反映它们发生的故障和不正常运行情况,从而动作于断路器跳闸或发出信号的一种有效的反事故的自动装置。它的基本任务是: 自动、有选择性、快速地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件损坏程度尽可能降低,并保证该系统相F故障部分迅速恢复正常运行。 反映电气元件的/1;正常运行状态,并依据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出信号、减负荷或延时跳闸c 应该指出,要确保电力系统的安全运行.除了继电保护装置外,还应该设置电力系统安全自动装置。后者是着眼于事故后和系统不正常运行情况的紧急处理,以防止电力系统大面积停电和保证对重要负荷连续供电及恢复电力系统的正常运行c例如自动重合闸、备用电源自动投入、自动切负荷、快关汽门、电气制动、远方切机、在技选定的开关上实现系统解列、过负荷 控制等。