您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » ATT7028在电力参数测量中的应用研究

dingjia

dingjia   |   当前状态:离线

总积分:99  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-07

最后登录时间: 2010-12-10

空间 发短消息加为好友

ATT7028在电力参数测量中的应用研究

dingjia  发表于 2008/11/7 23:25:59      713 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在电力监测系统中对电压、电流数据的采样时由于电网的波动,电压、电流并非严格的正弦波,仅按照50 Hz的1倍计算采样率会导致精度下降及“跳字”(仪器测量值跳变较大)。同时电力系统受外界影响会存在各种瞬间的高频干扰信号,所以也对A/D的采样速度有较高要求。为此电力参数的采样通常都采用较高精度和速度的A/D。如常见的国外产品中,应用于电力系统的专用A/D芯片有12位的ADS7864、16位的AD73360、24位的CS5451等,其中ADS7864采样速度达500 kHz/s。 

在采样系统中,通常的做法是将采集到的数据读取到MCU中,由MCU对大量的采样数据进行处理,得到电压、电流、相位、功率因数等参数。上述芯片均采用这种方式工作。由于大量的采样和数据运算给MCU带来很大的负担,大大影响MCU处理其他问题的速度。ATT7028是一款国产的电能计量专用芯片,比进口电路价格低廉。除了A/D转换部分,在芯片内还集成了数据运算电路,可以大大节省测量系统主控MCU的工作负荷。该芯片通过软件校正可将误差校正到0.5级以内,有效值测量误差小于0.1%,数据采集及处理时间大约为1/3 s。为了保证测量精度他的采样频率为3.2 kHz。此芯片的接口简单,使用方便。

1 ATT7028工作原理

ATT7028是QFP44封装的44脚芯片,主要包括3大部分电路:A/D转换部分、数字信号处理部分、通信及其他。

该芯片的A/D部分集成6路二阶——A/D转换器,采用过采样技术,6个通道可同步采样,采用双端差分信号输入方式分别针对三相电压、三相电流检测,各路的采样是16位模/数转换,经过片内运算电路的处理,得到24位的参数输出。同步采样对于计算功率和功率因数等同时需要某瞬时电压、电流值的参数尤其重要,可以保证测量的准确性。上述3种国外芯片中,AD73360和CS5451是同步采样的,而ADS7864不能同步采样。

数字信号处理部分对A/D转换后的数据先经过数字滤波器滤波,然后分别计算各相的有效值、有功功率、相位、功率因数、电能和合相的有功功率、电能、频率、功率因数等电力参数。同时还提供电阻网络校正和软件校正两种方式作误差校正用。软件校表是通过相关的校表寄存器对增益、相位进行补偿、从而保证三相电压、三相电流的增益、相位精度要求。校表寄存器的参数由用户提供。其内部单相采样及计算框图如图1所示。

其在有功功率计量中由于ADC采用过采样技术,可充分保证测量速度和精度,可包含高达21次的谐波信息。通信部分:ATT7028提供一个串行外设接口(SPI),方便与外部MCU之间进行数据传递。所有计量参数都可以通过SPI接口读出。另外,ATT7028内部提供电压监测电路,用以监测工作电压。

2 应用方案/硬件、软件设计

根据以上特点,采用ATT7028设计一个电机运行的监测系统。系统由ATT7028为核心的采样部分和以TI公司的TMS320F206为核心的DSP信号处理系统组成,辅以键盘和显示部分。该系统用以监控电机的运行状态,即时给出供电系统的参数,并运行预置的故障模型算法以确保电机的安全运行。由于电机故障模型的算法比较复杂,占据大量的MCU时间,如果要求其兼做供电系统参数的计算,显然会大大降低整体的运行速度,一般市售监控系统的采样刷新时间只能在0.5 s左右。而ATT7028恰恰可以弥补这方面的不足。他可以直接对采样参数进行运算得到供电系统的测量参数,MCU只需直接加以读取并专注于故障模型的判断即可,据估计,采用附带参数计算电路的A/D可以节省约200 ms的MCU时间。

2.1 硬件设计

ATT7028提供一个SPI接口可方便地与MCU通信,其应用主要有2方面:

(1)在电压、电流测量通常采用互感器输入方式,这时各通道不可避免地存在增益、相位方面的误差,在高精度测量时这些误差不容忽视,针对互感器比差的非线性,ATT7028提供校正,可对比差进行分段补偿,ATT7028也可对相位加以分段修正,还可对电压、电流有效值进行修正。所有这些可通过SPI接口将校正的数据写入ATT7028中实现。

(2)MCU可通过SPI接口将ATT7028经过运算得出的电压、电流、有功、功率因数、相位等参数读出。

ATT7028提供电阻网络校正或软件校正2种方式校正误差,当采用软件校正方式时,用户必须将7028的SIG端子与MCU的INT脚连通,当ATT7028受干扰复位或内部错乱时SIG端子给MCU信号以便MCU重新写入修正数据。MCU的I/O口与ATT7028的SPI,RESET接口相连,既可对ATT7028复位、输入校正数据,也可读取数据。硬件连接图如图2所示。

MCU通过SPI接口与ATT7028通信读取数据时序如图3所示。工作过程:MCU先发出片选信号CS(低电平有效),再给出串行时钟SCLK(在SCLK的上升沿写数据,下降沿读取数据),再通过SPI接口写入1个8位的命令字,然后才能通过SPI读取位的数据。

输入数据说明:

Bit 7:为0,表示读命令,用于外部MCU读取ATT7028的计量数据;为1,表示写命令,用于更新校正数据。

Bit6~0:表示数据地址,选择寄存器。

2.2 软件设计

ATT7028提供各相的有功功率、视在功率、电压、电流、相角、电能等参数,分别采用不同的寄存器存储,每项数据24位,采用二进制补码形式存储。

软件编程可采用中断方式或查询方式。采用查询方式时,可以检测工作寄存器的相应状态位,执行读取。因为测量中存在误差,为了保证检测数据的准确性,首先要校正误差,本设计采用软件校正方式来校正测量中的误差。读取数据流程图与软件校正流程图如图4所示。

2.3 注意问题

在设计电路时模拟电源和数字电源、模拟地与数字地应尽量分开接地,然后将模拟地与数字地连接。

因为ATT7028内部有效值、功率、相角、频率等寄存器的更新是自动进行的,更新时间约1/3 s,所以数据读取要保证在1/3 s以内完成,不然数据会部分丢失。对数据刷新要求速度较高的场合不适宜应用本芯片。同时该芯片只能读取经过运算过的数据,不提供直接对A/D转换过的数据的读取。其3.2 kHz的采样频率只是为了保证参数的精度,用户不能直接得到采样值。

低电平复位信号要保持25μs左右,芯片复位后,一般等待200μs左右才能通过SPI进行读写操作。通过SH读写信号时传输信号会有抖动。可以在SPI信号线上串联一个小电阻,此电阻与输入端的寄生电容C结合起来可构成一个低通滤波器来滤除抖动。

MCU发出的时钟SCLK频率低于200 kHz时,可直接读取寄存器中的数据;SCLK频率高于200 kHz时,则需要等待大约3μs才可读取数据。通过SPI输入校正数据时总是高位在前、低位在后,读取数据时也是先读出高位、再读出低位。

1楼 0 0 回复