交流断路器的选择,应根据使用的场合选择,如漏电断路器的选择和照明用断路器选择与工业使用的断路器就有所不同.

一 结构类型的选择
  交流断路器按结构类型可分为万能式断路器塑料外壳式断路器。它们各有特点,选择时应按给定的用途进行比较,以选用最合适的型式。一般来看,如果选用时着重选择性好,应选用万能式断路器;如果着重体积小、价格便宜、能防止意外的触及带电部件,则应选用塑料外壳式断路器。此外,可从额定电流和短路电流要求考虑,额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能式断路器。
二 电气参数的选择
  所谓电气参数的选择,除了断路器的额定电压、额定电流和通断能力外,一个重要的问题是如何选择断路器过电流脱扣器的整定电流和保护特性以及配合等,以达到比较理想的协调动作。
一般选用原则:
1) 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
2) 断路器的额定电流≥线路计算负载电流;
3) 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算;
4)线路末端单相对地短路电流≥1.25 倍断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定电流;
5)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压;
6)具有短延时的断路器,若带欠电压脱扣器,则欠电压脱扣器必须是延时的,其延时时间≥短路延时时间;
7)断路器的分励脱扣器额定电压=控制电源电压;
8)电动传动机构的额定工作电压=控制电源电压;
9)校核断路器的接线方向,如果断路器技术文件或端子上表明只能上进线;则安装时不可采用下进线。母联开关则一定要可下进线的断路器。
  除一般选用原则外,应注意到断路器的用途。配电用断路器和电动机保护用断路器以及照明、生活用导线保护断路器选用特点应予考虑。