您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 关于PT100的alpha=0.00385的意义?

nicebaby

nicebaby   |   当前状态:在线

总积分:415  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-09-09

最后登录时间: 2011-08-09

空间 发短消息加为好友

关于PT100的alpha=0.00385的意义?

nicebaby  发表于 2008/11/11 16:34:47      1008 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大侠:在下前日查一温度仪表的手册,发现要求输入为PT100热电阻,另有一个参数alpha=0.00385,但是这个值是什么意思呢????

   
1、100Ω是摄氏零度的阻值;
2、0.385Ω是温度变化1度时100Ω电阻的变化量;
3、由公式:温度 =(电阻-100)/0.385  
                    电阻 = 100 + 电阻的变化量  
      得:       温度 =(电阻-100)/0.385
                             = (100 + 电阻的变化量-100)/0.385 
                             = (电阻的变化量)/0.385 
                             = (电阻的变化量/100)/0.00385
       ∴         alpha = (电阻的变化量/100)/温度
                             = 0.00385(电阻的变化量/度.Ω)
4、所以0.385Ω是温度变化1度时100Ω电阻的变化量 ;
      而alpha = 0.00385是温度变化1度时1Ω电阻的变化量;
5、所以相差100倍!

1楼 0 0 回复