温度信号能否用频率传输给DCS

liubingrui  发表于 2008/11/12 12:29:40      886 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

温度信号能否用频率传输给DCS?
例如:1-150度——1000-1500Hz
用什么模块,哪几种方法?
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/11/12 8:35:11

    不过现在不少变频器倒是可以用脉冲信号设定速度了。
    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/11/12 8:35:11 发表于2楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2008/11/12 10:46:34

    温度信号可以直接接入DCS的专门的温度卡,也可以通过温度变送器传入DCS,但直接转换成频率,目前没听说过谁有这种卡。但可以通过信号转换卡来实现,即将温度信号转换成4~20mA DC,然后再用模拟转脉冲的卡转换一下就可以。
    3楼 回复本楼

    引用 qugd 2008/11/12 10:46:34 发表于3楼的内容

  • CXZ2365

    CXZ2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    CXZ2365   发表于 2008/11/12 12:29:40

    4楼 回复本楼

    引用 CXZ2365 2008/11/12 12:29:40 发表于4楼的内容