前几日用三菱QPLC与J3-A伺服电机组了一个两轴的绝对位置控制系统,现调试成功,特总结如下。
刚开始时,绝对位置一传送,PLC就报错,绝对位置恢复超时。后来经过仔细查看手册,发现在进行绝对位置恢复前,在程序里,一定不要让“PLC READY”信号为ON。如果在绝对位置传送时,“PLC READY”信号为ON,那么传送也会因超时而失败。
具体程序例子见下图:
对程序简单做个说明:
1、我的定位模块为QD75P2,插在Q基板上的第四个插槽中,所以“PLC READY”地址为Y40。
2、这个系统有两个伺服轴,所以分别由M81和M84控制两个轴的绝对位置恢复。
3、M82和M85是用来传送报警码的,如果不用这个监视,也可以不进行编程。