量程比是最大测量范围和最小测量范围之比。量程比大,调整的余地就大,可在工艺条件改变时,便于更改变送器的测量范围,而不需要更换仪表,也可以减少库存备表数量,便于管理和防止资金积压,所以变送器的量程比是一项十分重要的技术指标。
但是我们选择仪表时,并不是量程比越大仪表的性能就越好,这里还有一个使用量程的概念。例如一个测量范围为0~250kpa的压力变送器,当我们实际测量的压力为60kpa时,我们选择的量程应为0~100kpa,这个量程就是使用量程。如果这个压力变送器的量程比是10:1的话,意味着我们在保证这个压力变送器精度(例如:0.055%)的情况下,能够选择的最小使用量程为0~25kpa,使用量程小于这个量程,则仪表的精度会下降,而不能达到0.055%;而使用量程在0~25kpa和0~250kpa之间的话,仪表的精度都能够保证。所以使用量程和最大量程不能相差太大,否则仪表精度会下降。
1楼
0
0
回复
