变送器输出信号不稳 信号不稳的原因有以下几种:
A. 压力源本身是一个不稳定的压力
B. 仪表或压力传感器抗干扰能力不强
C. 传感器接线不牢
D. 传感器本身振动很厉害
E. 传感器故障 变送器接电无输出可能的原因有:
F. 接错线(仪表和传感器都要检查)
G. 导线本身的断路或短路
H. 电源无输出或电源不匹配
I. 仪表损坏或仪表不匹配
J. 传感器损坏 变送器与指针式压力表对照偏差大 首先,出现偏差是正常的现象 其次,确认正常的偏差范围确认正常误差范围的方法: 计算出压力表的误差值 例如:压力表量程为 30bar ,精度 1.5% ,最小刻度为 0.2bar 正常的误差为: 30bar*1.5%+ 0.2*0.5 (视觉误差) =0. 55bar 压力变送器的误差值。例如:压力传感器量程为 20bar ,精度 0.5% ,仪表精度为 0.2% ,正常的误差为: 20bar*0.5%+20bar*0.2%=0.18bar 整体对照时出现的可能性误差范围应以大误差值的设备的误差范围为准,以上例来说,传感器与变送器偏差值在 0.55bar 内可视为正常。 如果偏差非常大,应使用高精度仪表(至少此仪表高于压力表和传感器)进行参照。 微差压变送器安装位置对零位输出的影响微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装微差压变送器出现的零位变化情况属正常情况。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。