您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 士林变频器在给汤机上的应用

cio

cio   |   当前状态:离线

总积分:930  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-06-09

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

士林变频器在给汤机上的应用

cio  发表于 2006/6/27 20:19:21      1222 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

给汤机1
  给汤机1
给汤机2
  给汤机2

  产 业 别: 给汤机
  INV规格: SS-021-0.75K
  电机规格: 220V 0.4k
  客户需求: 两段速和旋钮给定三种运转频率,
   高速频率旋钮给定
  1,端子配线
  
端子配线图
  端子配线图

  2,参数设定
  参数编号 名 称 设定范围 使用设定值
   Pr5 第2速 0~400HZ 40HZ
   Pr6 第3速 0~400HZ 20HZ
   Pr7 加速时间 0~3600S 0.6S
   Pr8 减速时间 0~3600S 0.8S
   Pr59 PU操作器上频率来源选择 0,1 0
   Pr79 操作模式选择 0~30% 8
   Pr98 中间频率 0~400HZ 20
   Pr99 中间频率输出电压 0~100% 25
   Pr1 上限频率 0~400HZ 50HZ
   Pr3 基底频率 0~400HZ 50HZ
   P14 使用负载选择 0、1、2、3 3
  3,案例说明
   客 户 要 求 的 实 现 对应参数
  频 端子M0默认功能RL,可实现第3速 Pr6=40HZ
  率
  给 端子M1默认功能RM,可实现第2速 Pr5=20HZ
  定
  
   旋钮设定频率,且在操作模式5下,可以通过外 Pr59=0
   部端子、旋钮给定运转频率 Pr79=8
  
  加
  减 要求在减速后,机器的冲击距离较小,定位较准, Pr7=0.6S
  速 加减时间要求比较小。 Pr8=0.8S
  时
  间
  
  V/F 要求的启动转矩比较大,所以选用折线型,调整中 Pr14=3
  曲 间频率和中间频率输出电压来调整启动转矩。 Pr98=20
  线 Pr99=25
   设定参数,保证在误操作时,最大输出频率50HZ Pr1=50HZ
   设定基底频率,INV达到此频率时,输出电压达到220V Pr=50HZ
1楼 0 0 回复