消防泵自动控制系统简介
xiao_xiao1 发表于 2008/11/17 11:33:53 501 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
由于原消防供水系统完全由手动控制,当火情发生时消防泵不能自动投入供水,水压不能在短时间内达到要求,稳压泵也不能有效的保证管网压力。而且人为因素的失误也会造成供水延误,容易引起管道爆裂,造成设备损坏。因此,原消防泵控制系统自动化程度低,可靠性很差,存在着很大缺点,并且在火灾发生时存在极大隐患。2、设计方案|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/
本系统的设备为一台250KW电机的消防泵和一台15KW电机的稳压泵,采用PLC控制,变频器调节电机转速的控制方式,具备在无人看守的情况下,自动满足消防用水的要求。该系统采用一个带模拟量输出的压力传感器、一个量程为0~1.6Mpa的压力显示表P和一个开关量压力表P1。|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/
将模拟量输出作为给定送入PLC,经PLC的PI调节后输出给变频器,使变频器根据压力的大小自动调节输出频率以控制电动机转速,从而达到恒压供水的目的。同时,在压力显示表上取出所需的压力上限1.0Mpa,下限为0.8Mpa,可使变频器在管网压力下限时自动启动消防泵电机,在管网压力上限时自动停止消防泵电机转动。
另外,为保证稳压泵安全可靠地运行,在开关量压力表P1出现上限信号(即:压力达到1.1Mpa)时,停止稳压泵运行,以避免频繁启动稳压泵影响使用寿命。