我的看法:讨论孔板装反问题的根本,不是看仪表指示是偏大还是偏小。重要的是要养成认真、负责、互相检查的好习惯,这样孔板还会装反吗?
引用 xxkjfw 2008/11/29 12:10:00 发表于5楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2008/12/2 14:58:00
版主加精华
前几天我参加了本问题的讨论,谈了讨论孔板装反问题的根本,同事看后说,你这是非问非所答。想想也有道理,所以今天就来问所答吧。我的看法如下:
标准孔板装反了, 仪表显示变大(即指示偏高)。
理由是:孔板安装反了,流体先进入孔板的锥度面,这对流束有个导流作用,但从孔板出来前其截面积减小,使流体收缩更利害,因此在负压侧的压力更低,正负压差更大仪表显示就偏高。