1    哪些电动机要设置过载保护?
   (1)、运行中容易过载的和连续运行的电动机应装设;
   (2)、启动条件严酷而要求限制启动时间的电动机应装设;
   (3)额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设。


2    哪些电动机可以不装设(或者不宜装设)过载保护?
  (1)、短时工作或断续周期工作的电动机,若采用传统双金属片时,整定较困难,故可以不装设过载保护,典型的如多种电动阀(有的阀体内部自带过载保护)。
  (2)、额定功率不大于3KW的不容易过载的电动机可以不装设。
  (3)、突然断电将导致比过载损失更大的电动机,不应装设过载保护去动作于断开主电源,典型的如消防水泵、消防风机。

 

3   过载保护器件一般采用哪些?
 (1)、热继电器或过载继电器,优先采用电子式热继电器;
 (2)、对于较大容量的重要电动机,也可采用反时限的过电流继电器;必要时,加温度保护装置。


4   过载保护器件装设部位有何规定?
   过载保护器件宜靠近控制电器(控制电器,指启动器、接触器及其他开关电器等功能性开关电器)装设,或者过载保护器件本身就是控制电器的一部分。

 