产品概述:
  晃电系指电网因雷击或短路等故障而出现电压大幅度下跌或电压短时中断数秒,致使用电设备不能正常工作的现象。由于低压电动机的工作多采用交流接触器、软起动器、变频调速器等起动控制设备,在晃电时,交流接触器会释放,软起动器和变频调速器也会停机,工业生产中,常常因晃电引起许多重要的低压电机停机,而关键机组的停机又会导致大机组、甚至整个生产装置联锁停车,导致连续生产过程被迫中断、生产装置被迫紧急停车给企业造成巨大的经济损失,有时还会引起火灾、爆炸等恶性事故。
  MRR晃电结束后,只要晃电持续时间不超过设定的晃电允许时间Tm0.125s),既按设定的时间Td025s)再起动被停的电机,如晃电持续时间超过设定的晃电允许时间Tm,则MRR闭锁再起动功能。现场如有多台电机,只需MRR设定不同的再起动时间,就可以实现分批再起动。
  加拿大VPT公司研制的MRR 采用了独特的技术,保证了设定参数掉电不丢失,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内,且MRR无用户维护的部件,如电池等。

技术指标:
·
晃电允许时间Tm0.1 25
·
再起动时间Td0 25
·
低电压设定值UF0 220 V AC(以相电压为准)
·
恢复电压设定值UH0 220 V AC(以相电压为准)
·
时间调整级差:0.1
·
电压调整级差:1V
·
可控电机功率:≤ 220 KW
·
使用环境温度:-40oC +85oC
·
储存环境温度:-55oC +85oC
·
外型尺寸:80mm × 48mm × 124mm

产品应用领域:

·石油开采

·石油化工

·冶金工业

·煤炭矿山  

·精细化工

·轻工业 

·发 电  

·市政供排水

·电子技术

·生物制药

·橡 胶  

·污水处理  



武汉西电伟业自动化控制设备有限公司