用PLC控制燃油锅炉的启动、停止、出现异常情况时能暂停且异常情况消失后能自动按起燃顺序重新工作。
燃油经燃油预热器预热,由喷油泵经喷油口打入锅炉进行燃烧。燃烧时,鼓风机送风;喷油口喷油;点火变压器接通(子火燃烧);瓦斯阀打开(母火燃烧),将燃油点燃。点火完毕,关闭子火与母火,继续送风、喷油,使燃烧持续。锅炉的进水和排水分别由进水阀和排水阀来执行。上、下水位分别由上限、下限水位开关来检测。蒸气压力由蒸气压力开关来检测。
控制要求
1) 起动:该锅炉的燃烧按一定时间间隔顺序起燃。其起燃顺序为:
间隔1min 间隔5s 间隔5s
燃油预热 ---------(送风 、 子火燃烧 、母火燃烧)-------喷油-------- 子火、母火
2) 停止:停止燃烧时,要求:
间隔20s
停止----喷油关闭、燃油预热关闭 、送风(将废气、杂质吹去)-----送风停止(清炉停止)
3) 异常状况自动关火:锅炉燃烧过程中,当出现异常状况时(即蒸气压力超过允许值,或水位超过上限,或水位低于下限),能自动关火进行清炉;异常状况消失后,又能自动按起燃程序重新点火燃烧。即:
间隔20s 异常状况消失
异常情况---------燃油预热关闭、喷油关闭 、送风----------清炉停止-------------起燃
4) 锅炉水位控制:锅炉工作起动后,当水位低于下限时,进水阀打开,排水阀关闭。当水位高于上限时,排水阀打开,进水阀关闭。
根据课题知,系统共有5个输入:启动X1、停止X2、蒸气压力X3、上限X4、下限X5,7个输出:预热Y1、送风Y2、子火Y3、母火Y4、喷油Y5、进水阀Y6、出水阀Y7。