您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » OMRON的PLC与GSM MODEM的通讯

water

water   |   当前状态:离线

总积分:882  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-06-09

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

OMRON的PLC与GSM MODEM的通讯

water  发表于 2006/6/28 13:04:08      908 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一. 使用设备
  1. 使用2台GSM的modem,型号是BM2403A。其规格参数如下
  2. 2张中国移动的手机SIM卡(需开通WAP和数据传真服务)
  ◆ MODEM产品特征
  为数据、传真、短消息和语音传输而设计的GSM/GPRS MODEM
   执行ETSI GSM Phase 2+的标准
   类别4(2W @ 900MHz)
   类别1(1W @ 1800/1900MHz)
   活动SIM插槽
   3V-5V SIM
  ◆ MODEM输出功率
   2W-类别4,for GSM 900
   1W-类别5,for GSM 1800
   输入电压:5V-32V
   输入电流:空闲<10mA,话音传输200mA for GSM 900 @ 12V
   空闲<4.8mA,话音传输100mA for GSM 1800 @ 12V
   温度:-20℃ - +55℃工作
   -25℃ - +70℃存储
   外部尺寸:98×54×25 mm
   重量:130g
  ◆ MODEM附加服务
   呼叫转移
   多方通话
   呼叫限制
   电话簿
   固定号码呼叫
   呼叫等待或保持
   呼叫线路认证
   记费
   红外线SIM数据传输
   回声取消
   SIM 工具包
   SIM 锁
   USSD
   ◆ MODEM基本特征
   通话或紧急呼叫
   最高速率,升级最高速率和半速率
   双音多频功能(DTMF)
   A5/1&A5/5加密算法
   SMS:MT/MO/CB/PDU模式
  ◆ MODEM数据特征
   数据线路异步传输和同步可达14,400 bits/s
   波特率从300到115,200 bits/s
   自动从2,400到19,200 bits/s
   自动传真group3(class 1&2)
   通话和传真转换 GPRS WAP
  ◆ MODEM接口
   RS-232和声音通过15pin接口连接(RS-232针脚定义 2-Tx 3-Rx 5-Gnd)
   电源通过4pin接都相连
   SMA天线接口
   活动SIM插槽
   通过AT指令控制
  3. 使用1台OMRON的C200HE-CPU42 PLC(带标准RS232通讯口).
  4. 接线
  计算机与MODEM的线是自带的,PLC与MODEM的接线如下
  

  

  5. 系统图如下
  

  

  
  二.试验步骤
  1. PLC向用户手机进行呼叫,即发送短信息给管理者的手机,用于PLC处理时自动发送报警信息给用户。不管用户在什么地方,只要手机在中国移动通讯的网络覆盖范围之内,就一定收到PLC的报警信息,从而做出相应的处理对策。
  

  

  2. PLC设置
  DM6645:1001(使用无协议方式发送AT指令)
  DM6646:0803(与MODEM设为相同的波特率1,8,1, N)
  梯形图程序如下
  

  

  使用无协议方式发送AT指令给GSM MODEM,从而实现MODEM将你设定好的信息以短信的方式发送给用户手机。
  
  前面的执行条件10.00可以是一个报警的启动条件,一旦程序触发,则将对应PLC内存中的报警内容以短信的方式发送给用户方。
  
  发送内容为:
  AT+CMGS=”13988888888”Send Message by Text-Mode
  // 目的手机号码|结束符|内容 |发送符|
  
  发送报警内容是:OK
  将以上发送ASCII内容全部转为16进制,存放在PLC的DM100中,列表如下
  

  

  
  则用户方手机收到短信息
  OK (模拟报警信息)
  WROM: XRQBGJSNBOHMKHJYFMYXOEAIJJPHSCRTNHGSWZIDREXCAXZOWCONEUQZAAFXISHJE
  9:11 12/4/03 (故障时间 月/日/年)
  3. 经过多次试验,PLC都可以通过内部的程序控制,将报警信息以短信的方式传送给管理人员的手机中。由于GSM手机现在已非常普及,所以其可适用场合非常多,使用的前景也非常广阔。
1楼 0 0 回复