您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » OMRON CQM1H在上电时出现空气开关跳闸的报告

water

water   |   当前状态:离线

总积分:882  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-06-09

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

OMRON CQM1H在上电时出现空气开关跳闸的报告

water  发表于 2007/1/30 9:18:00      1264 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、 故障现象:在CQM1H上电瞬间,频频出现空气开关跳闸,从而导致设备不能正常运行。
  
  二、 出现故障的系统组成:
  1、系统配置:CQM1H-CPU21
   CQM1-PA206
   CQM1-ID212*4
   CQM1-OC222*3
  2、模块规格:电源CQM1-PA206:100—240,50/60HZ
  允许电压范围:85—264VAC
  功耗:120VA以下
  输出能力:5VDC,6A;24VDC,0.5A;(总30W)
   CPU单元: CQM1H-CPU21 电流消耗:820MA
   I/O单元: CQM1-ID212 电流消耗:85MA
  CQM1-OC222 电流消耗:850MA
  
  三、检查内容:1、PLC所有模块及CPU的电流消耗不能大于电源允许的最大电流消耗(5VDC,6A)
   2、PLC所有模块及CPU的功率消耗不能大于电源允许的最大电流消耗(总30W)
   3、上电时的最大冲击电流不能大于连接空气开关所允许的最大承载电流。
  
  四、计算:
  1. 总的电流消耗:0.82+0.085*4+0.85*3=3.72A<6.0A
  2. 总的功率消耗:5VDC功率 0.085*4*5+0.85*3*5+0.85*5=18.55W<30W
   24VDC功率 没有使用
  3. 上电时冲击电流:因为电源的最大功耗为120VA,是指在交流220V的情况下,而直流情况下最大功耗是30W。由于UI1COSθ=30W,U I1=120VA,所以COSθ=0.25
  又因为220*Imax*COSθ=220* Imax*0.25=18.55,可得Imax=0.33A
  当上电时会产生一个浪涌电流,一般是5倍的最大消耗电流。
  所以上电时冲击电流为:5*Imax=5*0.33=1.65A>1A(空气开关电流)
  
  五、结论:
   客户用1A的空气开关接PLC,上电一瞬间的冲击电流大于1A会使空气开关跳闸。空气开关允许的最大电流应该大于上电时的冲击电流,同时考虑一定的裕量,因此选择2A的空气开关比较合适,故建议客户更换一个2A的空气开关。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /