问题:
很多现代自动化系统都具有下列特性:
- S7 CPU 和 ET 200 分布式 I/O,通过工业以太网/ PROFINET IO 总线实现连接
- 安全程序和标准程序位于同一 S7 CPU 中
- 常规信号 (例如启动电机) 和安全信号 (例如紧急停车电机) 在同一条总线上传输。
对于很多应用情况,无线通信比使用电缆的有线通信更加经济。在某些情况下,这是将 S7 CPU 与分布式 ET 200 站相连接的唯一方式。举例来说,这适用于在自动化系统的移动部分之间或者在难以靠近的那些区域之间进行通信。
解决方案:
使用无线方式 (IWLAN 上的 PROFINET IO) 实现下列功能:
- 对一个电机进行正常的操控 (启动、停止)
- 安全地停止电机 (紧急停止)
- SIL 3 / PL e 定义的安全功能 (紧急停车)
从而通过 IWLAN 进行标准通信和安全通信。安全通信符合 SIL 3 / PL e。这是由于使用了 SIL 3 / PL e 而实现的。功能样例中使用了下列硬件组件以及标准组件:
- 安全组件:SIMATIC Safety Integrated 用于工厂自动化
- 用于 IWLAN 的组件:SCALANCE W