1 触摸屏常见问题之如何设置口令
怎样设置触摸屏中的口令
步骤如下:
1、在TP菜单栏里,打开文件/系统设置/参数,然后在参数选项卡中设置好普通、高级或者系统口令。
2、设置跳转画面按钮,输入画面号60001。
3、在需要口令保护的按钮、数据输入框等部件的属性窗口中,打开按键选项卡,在口令栏内,选择此处口令的类型,包括普通、高级或者系统。具体操作见触摸屏说明书。
2 触摸屏常见问题之通讯不正常
屏与PLC、变频器无法正常通讯,在屏幕上显示“正在通讯中…….”?
首先,检查屏与设备间的连接电缆是否损坏,接触是否正常,如果是用户自己制作的电缆,必须确保接线正确。
其次,检查通讯参数的设置。屏的通讯参数必须和通讯设备的通讯参数相一致,如:设备类型、站号、波特率、停止位、数据位、奇偶校验。
5 触摸屏常见问题之离线模拟不起作用
画面设置正确了,离线模拟为什么不行?
以下情况无法使用模拟功能:
1 、选择的通讯设备不是信捷XC。
2 、屏的类型属于OP系列。
3 、工程中含有打印画面。
说明:如果排除以上可能,模拟仍然无法实现,但下载到屏中正常,请以屏为准。
6 触摸屏常见问题之在线模拟
在线模拟为什么一直显示正在通讯中?
1、 与电脑通讯的COM口未选择正确。
具体操作:在“在线模拟”画面上右击鼠标,出现选择栏,选择“com port”,然后在“PLC port”里选择设备占用电脑的com 口,然后点确定,关闭在线模拟画面之后,再重新打开一次。
2、 检查设备与电脑之间的通讯电缆是否连接好,接线是否正确。
以上均正确的情况下,用户必须要检查工程画面中的内容,尤其是按钮,数据输入等与通讯设备有关的部件,检查这些部件所选择的设备、站号是否正确。例如:屏与信捷PLC通讯,PLC的站号为1,并通过电缆与TP的PLC口连接。然后在TP编辑画面上,添加了一个对PLC内的软元件M0置位的按钮,那么这个按钮的“站点号”就要设置为1,“设备”栏选择PLC口。
3 触摸屏常见问题之如何设置屏为从机
将屏作为从机如何设置?
在新建画面、选择设备类型时,用户可以选择“modbus从设备(显示器为Slave)”或者“自由机型(显示器为Slave)”,前者用于modbus 协议,后者用于自由格式协议与屏通讯。自由格式协议的详细说明请参见信捷相关文档。
4 触摸屏常见问题之屏无法下载
屏无法下载,如何解决
步骤:
1、如果提示“连接超时”,请用户先检查连接电缆是否接触不良或损坏。
2、重新上电,再下载。
3、将屏下载口的5、8脚短接,再重新上电(注:断电到上电的过程中,5、8脚要保持短接状态)
7 触摸屏常见问题之画面显示异常
把程序写入屏里面后,在屏幕中间出现了芯片图案?
请排查如下情况:
1、 画面中出现了屏无法读取的内容或元件,可用排除法。
2、 用户画面内容过多导致无法写入,可对画面进行删减。
3、 排除以上可能,仍然不能解决的,请与我公司联系。
8 触摸屏常见问题之如何修改时钟
触摸屏内的时间怎么更改?
操作步骤如下:
1、在画面内添加画面跳转按钮,指定跳转到60002号画面。
2、下载到屏中,按该跳转按钮,进入时钟画面,对时间进行修改。
9 触摸屏常见问题之无合适通讯设备可选
新建时通讯口设备表里没有用户需要的机型怎么办?
1、 如果屏所支持的设备为相同品牌、不同系列,但有可用的共同空间,可以选用该设备。
2、 确认设备的通讯协议,若支持modbus协议,屏的设备可选择“modbus RTU”或“ Modbus ASCII”。
3、 用户对仪表等其他设备可自行编写通讯协议,详见自定义协议编写说明。
10 触摸屏常见问题之OP560在什么软件中编辑
OP560在什么软件下编辑?
OP560-L 或 OP560-T均在触摸屏的TouchWin软件里进行画面的编辑。