一、装置概要
    线材:通讯电缆用铜线
    线径:伸线前约Φ5mm;伸线后约Φ1mm
    线速:50Hz运转時…703m/分
    卷取线轴内径:Φ280mm 外径:Φ390mm
    张力架:上下滑动的配重式张力架,扇形同轴电位器输出信号范围 0~10V
    张力基准:约2kg
    电机:拉伸侧18.5KW. 卷取侧:4KW.
  变频器:拉伸侧LM-3000-3T18.5G 卷取侧:LM-3000-3T4G
  
  二.系统安装   
    拉丝机电机属于冲击性负载特性,要求起动转矩大,低速满转矩输出的特性。这时可选高起动力矩曲线(Cr-19=09),增加低频转矩(Lr-36=2),既可足上述要求.
  

  

    如上图所示:拉丝变频器由外部端电位器给定所需的转速,然后由变频器由“AO1(或AO2)”端子向收线变频器输出(0-10V)的同步信号(AO1信号可通过Cr-51设定和Lr-28校正.收线变频器由AI2端子接收AO1的同步信号,做为PID的给定频率(Cr-22=1),张力电位器反馈信号由AI3端子输入,做为PID的反馈信号(Cr-46=11).经过PID运算即可输出所需的同步转速. 为了减小产生滑差率变动的问题,拉丝变频器采用有矢量控制同时通过br-05,br-06和br-17来进行调整滑差.停车时为了防止把线拉断,收线变频器加装制动电阻,同时由多功能端子DI8(Cr-45=11)输入设定立即停止输出信号.
    综上所述:LM-3000变频器的高起动力矩曲线,电流矢量控制,和高灵敏的PID功能的运用有效的解决了拉丝机的工艺问题.