本安仪表可以在现场带电维修吗?

liubingrui  发表于 2008/12/10 19:55:06      1877 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本安仪表可以在现场带电维修吗?
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/24 20:19:54

    本安仪表可以在仪表使用状态下带电作业进行仪表维修工作。


    但隔爆型仪表是绝对不允许带电开盖维修的。

    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/11/24 20:19:54 发表于2楼的内容

  • chaozhiwen

    chaozhiwen   |   当前状态:在线

    总积分:598  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-11

    最后登录时间: 2020-12-01

    空间 发短消息加为好友

    chaozhiwen   发表于 2008/11/24 21:25:09

    3楼 回复本楼

    引用 chaozhiwen 2008/11/24 21:25:09 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/24 21:37:18

    在防爆场合时产生火花怎么办?
    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/24 21:37:18 发表于4楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/11/24 22:36:09

    5楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/11/24 22:36:09 发表于5楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2008/12/1 13:18:59

    6楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2008/12/1 13:18:59 发表于6楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/3 16:25:48

    7楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/12/3 16:25:48 发表于7楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/12/3 18:50:09

    8楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/12/3 18:50:09 发表于8楼的内容

  • nicebaby

    nicebaby   |   当前状态:在线

    总积分:415  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2011-08-09

    空间 发短消息加为好友

    nicebaby   发表于 2008/12/10 18:00:33

    特别是~220V的电源供电。对于有经验的维护人员来说带电操作也无妨。
    9楼 回复本楼

    引用 nicebaby 2008/12/10 18:00:33 发表于9楼的内容

  • zhiy66

    zhiy66   |   当前状态:在线

    总积分:6528  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-18

    最后登录时间: 2012-01-11

    空间 发短消息加为好友

    zhiy66   发表于 2008/12/10 19:55:06

    严格意义来说,在现场对任何仪表维护时,都不能带电操作,特别是~220V的电源供电。对于24V电源供电、控制间通过安全栅、本安型的仪表,最好也不要带电操作。
    但有的时候现场离控制间太远,现场又没有对讲机或没有所需的电源,维护时及不方便,对于有经验的维护人员来说,如果保证现场的安全及操作时不短路,带电操作也无妨
    10楼 回复本楼

    引用 zhiy66 2008/12/10 19:55:06 发表于10楼的内容