RS485通讯五点要求

一、布线

  走线走得好,可以很大程度减少干扰的影响,提高通讯的可靠性,但我们在实践中往往对此认识不足。如为了走线方便,把网线放在电源线的线槽里,或在天花板走线时经过日光灯等干扰源,这样走线是不对的。实际上干扰源对相邻网线的干扰,主要是通过磁场和电场的作用,按照电磁理论,干扰源对网线的感应与距离的平方成反比,因此,网线离干扰源那怕远离10厘米,网线受到的干扰都会明显减弱。

  综上所述,走线应遵循两个原则:

  远离电源线,日光灯等干扰源;

  当网线不能与电源线等干扰源避开时网线应与电源线垂直,不能平行,并采用质量高的双绞线走线

二、阻抗匹配

  终端接上 120Ω 电阻

三、通讯速率

  通讯速率快慢在我们通讯系统中是以波特率的高低来衡量。我们选择的原则是:距离短可以选择较高的波特率,距离长则选择较低的波特率。当我们选择较低的波特率时,如果发现比正常速度(同样波特率相比较)慢得多,很可能线路已受到干扰,数据校验经常出错,不断重传,造成通讯速度娈慢,此时应检查网络是否采取本文所提到的抗干扰措施,同时还可以采取提高通讯波特率的方法,以快速通过线路的方式,减少干扰的影响。

四、选线
  RS485是采用平衡式(差分式)线路,对同时出现在两条信号线DATA+和DATA-的干扰有较强的抑制能力,当两条线绞在一起时,对通讯各种分布参数耦合过来的干扰信号则可平均地分配到这两条线上,因此对RS485的平衡式线路而言,用双绞线可获得抗干扰能力。因此,建议采用无屏蔽的双绞线,如果有条件可采用屏蔽双绞线,但屏蔽线两端要接好地,才有屏蔽效果。如果距离较短,可采用一般的电话线。如果线中有多股双绞线,应采用其中一对双绞线;如果距离较长时,网线的电阻不容忽视,网线存在的电阻会使信号衰减,降低网络通讯的可靠性。因此距离较长,应选用铜芯较粗的绞线,理论上讲一根线两端电阻不应超过80Ω。

五、接地

  目前,有相当部分PC机在使用时,电源并没接地。主要是电源没有接地,或电源插座没有地线,从而造成PC机地线与地之间往往有几十伏以上的漏电电压存在,这个电压很容易就引入设备中,从而导致网卡或通讯口损坏。因此,我们要求PC机需要良好的接地。保证网卡或串口设备的正常工作
1楼 0 0 回复
  • bjmonsoon

    bjmonsoon   |   当前状态:在线

    总积分:1206  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-05-16

    最后登录时间: 2011-06-13

    空间 发短消息加为好友

    bjmonsoon   发表于 2008/12/1 11:42:56

    TD-1204是一款RS-485集线器(又称RS-485总线分割集中器,RS-485HUB)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决复杂电磁场环境下RS-485总线大系统中星型布线而专业设计。该RS485集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为4路RS-485总线,或者把四路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接32个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。



    >>产品特性:
      
                    1. 输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供四个RS-485接口  
                    2. 通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦    
                    3. 每路RS-485接口带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。 
                    4. 电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。 
                    5. 多个TD-1204可以五级级联,最大扩展256路RS-485总线。  
                    6. 每路接口可接32个标准RS-485设备(节点)   
                    7. 具备零延时自动收发转换功能   
                    8. 独有的电路自动检测功能   
                    9. 支持热拔插功能、即插即用   
                    10. 能够适应用户的任何应用软件    
                    11,可当做四个RS-232到RS-485转换器来使用
                    12. 自适应通信速率功能   





    >>技术参数:
      
                    ◆ 接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准    
                    ◆ 通信速率:300~115200bps自适应    
                    ◆ 通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m    
                    ◆ 数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控,为自动流控     
                    ◆ 接口特征: 4路独立的RS-485信号输出,每路接口之间彼此独立    
                    ◆ 连接设备: 多机通信32、64、128个节点    
                    ◆ 电气接口:  RS-232(DB9母头),RS 485(接线端子)  
                    ◆ 传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者RS-485专用线     
                    ◆ 工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工     
                    ◆ 隔 离 度: 隔离电压3500V     
                    ◆ 传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米     
                    ◆ 尺      寸:  120*85*26毫米     
                    ◆ 使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%  