您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 整数加法问题

飘香

飘香   |   当前状态:离线

总积分:429  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-24

最后登录时间: 2009-03-11

空间 发短消息加为好友

整数加法问题

飘香  发表于 2008/11/27 9:27:19      604 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

整数加法问题 
      AN    M    10.0
      A    M      0.5
      JNB  _07a
      L    1
      L    MW    20
      +I   
      T    MW    20
_07a: NOP  0

我在硬件里把时钟设为0,用M0.5做秒脉冲,把累计的时间放到MW20里,可是监控的时候以现在MW20里加的数不是每次加1而是加的很多。
请教各位是什么原因?如果这样做不对应该怎么做。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /