1. 定期检查 为了使PLC连续工作在最佳状态, 周期性检查是很必要的. 因为PLC的主要部件是半导体器件, 而且是长期运行, 所以工作环境将对其产生影响, 有时会造成损坏. 检查内容如下: (1)供电电源: ·供电电压是否为额定电压 ·供电频率是否为额定频率 (2)运行环境: 温度, 湿度, 振动, 粉尘等是否符合要求. (3)安装: ·接地电阻是否符合要求, 应定期(一般为一年一至两次)摇测 ·安装是否牢固, 应定期(一般为一年一至两次)紧固 ·各接线是否接触良好, 接线螺丝必须上紧, 外观不能有异常 2. 锂电池和继电器更换 PLC中的锂电池和继电器输出型的触点为损耗性器件, 使用较长时间后, 需视情况更换. (1)锂电池 锂电池的作用是保护存放在RAM(随机存储器)中的程序和计数器中的内容. 在25℃时, 锂电池的寿命是5年. 温度越高其寿命越短. 当电池失效时, CPU的ALARM指示灯闪烁, 此后一周内, 必须更换锂电池. 更换步骤: <1>断开PLC的供电电源, 若开始PLC的电源是断开的, 则需先接通至少10s后, 再断开. <2>打开CPU盖板(视不同厂家的产品, 其打开方式不同, 应参照其说明书, 以免损坏设备). <3>在5分钟内(当然越快越好), 从支架上取下旧电池, 并装上新电池. <4>重新装好CPU盖板. <5>用编程器清除ALARM. (2)继电器 <1>断开PLC的供电电源 <2>打开盖板 <3>用厂家提供的专用工具, 取出损坏的继电器并装上新的. <4>装上盖板. 参考常斗南, 刘立夫编著的《小型可编程序控制器原理与实践》, 结合作者多年的使用经验所写的一点小常识, 如有不到之处, 请各位朋友指正补充. |