首先说明一下,S7-200系列PLC CPU224以上的版本都含有内部的时钟卡,CPU222一下的PLC没有内部时钟卡,需要另外安装时钟卡才能实现这个功能。方法是,在系统上电后,触摸屏读取PLC内的硬件时钟,并可以在触摸屏上进行时间修改和校正,实现PLC与触摸屏的时间同步。
具体步骤如下:
首先在PLC程序中加入周期调用“READ_RTC"函数,以便定时读取PLC的硬件时钟,并将时钟存储到V存储区,例如VB100。然后设置一个标准变量,与触摸屏中的“设置确认按钮”进行连接,例如V20.0。用来触发“SET_RTC”如下图示:
程序中的最后一条是为了保证星期日的设置不为“0”
在触摸屏中建立一个时间设置确认按钮与V20.0连接,用来确认时间的修改。并建立6个数值输入键,对应VB70-VB75(年、月、日、时、分、秒)数据类型为十六进制“BYTE”变量。
建立完成后再第一次上电时,须在触摸屏窗口内进行时间的校对,然后确认即可。另外别忘了在触摸屏组态时,建立时钟地址的连接“VW100".具体看副件的图片,如果需要原程序,请在博客中留下您的邮箱号码!
-
引用 miao_lei 2008/11/28 16:53:26 发表于2楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2008/11/30 11:22:31
引用 ytzidonghua 2008/11/30 11:22:31 发表于3楼的内容
-
-
引用 rico_0123 2008/12/8 23:03:22 发表于4楼的内容