您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 阀前后压差多大时适合选用角形调解阀?

liubingrui

liubingrui   |   当前状态:离线

总积分:1915  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-08-10

最后登录时间: 2010-12-09

空间 发短消息加为好友

阀前后压差多大时适合选用角形调解阀?

liubingrui  发表于 2008/11/28 15:40:11      796 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问阀前后压差多大时适合选用角形调解阀?
双座阀最大可满足多大的压差?谢谢!
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/28 15:40:11

    你提的问题太笼统,很难回答。原因是:

    决定调节阀许用压差大小的因素很多,如阀的形式、阀的通径、阀芯结构、阀芯是正装还是反装、阀杆直径、阀芯直径、气动薄膜执行机构的有效面积、电动执行机构的输出力等等。而离开了具体的参数来谈“压差多大时适合选用角形阀?双座阀最大可满足多大的压差?”这是无法回答的。

    最好是针对具体的阀门参数,用调节阀许用压差计算公式,进行计算来比较,不想计算找点相关的表格查查也行,这样即合理又不会盲目。

    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/11/28 15:40:11 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /