HG650型RS232隔离增强器

232OPF型RS232光电隔离器使用说明书

一、简介
232OPF隔离器是用于串口数据信号隔离,无需外接电源,完全光电隔离RD、TD、GND,使232设备间工作稳定可靠,并兼有广泛的软件适应性。

二、主要特性
u 高效串口供电技术,无需外接电源。
u 光电隔离TD、RD。
u 全双工、透明接口。
u 高速转换技术,高至115.2kbps速率。

三、性能参数
接口兼容EIA RS-232C标准
传输速率DC-115.2kbps
光隔离电压2500V
尺寸:63mm×33mm×17mm
使用环境:-25℃-70℃,相对湿度为5%-95%

四、转换器外形图



五、连接接头和接线定义
232OPF串口隔离器一端使用孔型DB9头与标准PC串口相连;另一端为针型DB9头。接头定义与数据流向如下图:

                      RS232设备间隔离

六、故障及排除
1、数据通信失败
a、检查RS232接口连线是否正确
b、RS232接口是否标准、TD、RD等电平是否在±5V之外
2、数据误码丢失
a、检查通信数据格式、速率是否一致
b、232连线是否过长(连线太长建议采用RS232/RS485转换器)

 

1楼 0 0 回复