一. 基本特性: ( 以RVV、RVVP为例 )
1.RVV电线是U0/U为300/300V、300/500V(单相交流和三相交流)为工作电压范围的线缆,具有防潮、耐酸、耐腐蚀、造价低、安装方便等优点,但由于电线截面积较小,不能采用大容量电路,适用于电子电器设备、通讯设备、照明、自动化装置等可移动的安装连接。
2.RVVP是U0/U为300/300V为正常工作电压的信号电缆,除了具有RVV电线的优点外,还有排除外部信号干扰的作用,适用于电子仪器,通讯设备等要求屏蔽的场合。
二. 导体和绝缘:
1. 导体:
选用经过一系列退火处理的绞合铜丝,绞合<附表1>铜丝单丝直径须符合国标的公差范围,屏蔽电线的编织网,编织密度必须符合国家标准。
2. 绝缘:
目前公司主要原料为PVC,即聚氯乙烯,根据不同的电线要求,我们可以选用不同性质的聚氯乙烯混合物,不同性质包括:
(1)对温度的要求,如700C、1050C
(2)对阻燃的要求。
(3)不同化学成份的混合物,如丁晴混合物。
三. 导体截面的选择:
导体截面过大,将增加有色金属的消耗量,增加线路造价。
导体截面过小,会产生过大的电压损失,而且会使导线接线处过热而引起断路故障,同时又限制以后负荷的增加。
计算导体截面有四种方式:
1. 按导体的允许电流值选择: 注:按允许电流选择导体截面时,应使导线的允许截载流量大于线路的计 算工作电流。
2. 按机械强度选择:(见附表3)
注:主要考虑敷设时及敷设后将受到导体自重及外力的影响。
3. 按允许电压损失选择:
由于电流通过导线会产生电压损失,因此用电设备者规定允许电压损失范围,一 般规定端电压与额定电压不得相差±5%。
按允许电压损失选择导线截面,公式如下:
S=PL∕r△Ur%Ue×100 (mm2)
式中: S──导体截面 P──通过线路的有功功率(KW) L──线路的长度 (KM)
r──导线材料的电导率(铜导体58×10-6) △Ur%允许电压损失中电阻分量
Ue―――线路的额定电压(kv) △Ur: △Ur=△U%―△Ux%=△U%―QX∕10Ue2
式中: △U%──允许电压损失,一般为±5%。 △ Ux%──允许电压损失中电抗分量
Q──无功功率(kvav) X──电抗 (Ω)
4. 按经济电流密度选择截面
计算公式: S=P/√─3─JUecosφ
(mm2) J──经济电流密度( A/ mm2)
综上所述:
送电线路导线截面的选择,主要是按经济电流密度和允许线路电压损耗来确定, 同时应能满足发热条件和机械强度的要求。
配电线路导线截面的选择,一般按允许电压损耗来确定。