您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 节流孔板

liubingrui

liubingrui   |   当前状态:离线

总积分:1915  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-08-10

最后登录时间: 2010-12-09

空间 发短消息加为好友

节流孔板

liubingrui  发表于 2009/3/21 23:22:15      950 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问差压变送器是如何计量流量的?节流孔板两侧的压差和流量有什么联系?
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/29 10:36:30

    差送器输出差压与流量的平方成正比,用公式表示即:


    Q12:Q22=△P1:△P2
    Q12-------最大流量的平方         Q22---------任意流量的平方
    △P1-------最大差压                 △P2---------任意差压

    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/11/29 10:36:30 发表于2楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/3/21 23:22:15

    3楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/3/21 23:22:15 发表于3楼的内容