请教:负压变送器能不能测正压,如果装在正压点会出现什么情况?
实际的情况是,有一个负压压力变送器装在正压和负压交错的管道上,当管道为正压时,如果没有关闭切断阀,怎么显示的数值是最大负值?求助
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/29 10:33:38

    如果你的压力变送器具有迁移功能,则可将该变送器调整为从负到正的测量范围,即使仪表零位在中间(50%)。