liubingrui  发表于 2009/3/21 23:08:07      721 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近在工作中发现,现下的设计经常把液位、压力等的联锁设置为一选一,然后用另一信号作为控制。但是我觉得作为连续生产化工过程,联锁或短时停产造成的损失是相当大的,液位联锁采用3选2更为合理(其中一路信号同时用于控制)。各位对联锁和控制有什么好的想法和经验?谢谢!
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/29 11:02:50

    在关键处增加多选X是可以,但不能过多过滥,否则既增加投资又增加工作量,还有隐患。

    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/11/29 11:02:50 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/11/29 22:51:40

    有时简单就是可靠
    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/11/29 22:51:40 发表于3楼的内容

  • liubingrui

    liubingrui   |   当前状态:离线

    总积分:1914  2024年可用积分:1

    注册时间: 2007-08-10

    最后登录时间: 2010-12-09

    空间 发短消息加为好友

    liubingrui   发表于 2008/12/1 11:40:21

    简单是要可靠一些,且维修、校验更方便,但不节省!
    4楼 回复本楼

    引用 liubingrui 2008/12/1 11:40:21 发表于4楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/3/21 23:08:07

    5楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/3/21 23:08:07 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /