您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC断料机控制系统的设计与应用

jiang_0514

jiang_0514   |   当前状态:在线

总积分:2005  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-15

最后登录时间: 2023-04-25

空间 发短消息加为好友

PLC断料机控制系统的设计与应用

jiang_0514  发表于 2008/11/29 12:04:29      483 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

可编程控制器(PLC)是以微处理器为核心的一种新型、通用的自动控制装置。具有体积小、结构简单、性能优越、可靠性强、灵活通用、易于编程、使用方便等优点。YDL-1A断料机是断料专用机床,其电气控制系统采用日本三菱公司FXon-40M可编程控制器作为控制主机。

1 工艺流程简介

全程工艺流程分三个阶段进行:



2 控制系统设计

2.1 生产工艺要求

该断料机电气控制系统设有自动和手动两种工作方式。在自动工作状态下,由PLC输出端口驱动中间继电器,再由中间继电器驱动液压电磁阀工作,实现对机械动作的控制。在手动工作状态下,PLC输出端口被禁止,机床工作通过手动操作各相应作按钮,驱动中间继电器,进而驱动液压电磁阀。为防止在自动工作状态下,按动手动操作按钮而发生机械冲突,电路必须保证在自动工作程序启动运行时,确保任何手动操作无效。其电气控制还需满足以下要求:

(1)拔销冲断时,Ⅰ夹头、Ⅱ夹头必须释放。
(2)送料时,Ⅱ夹头必须释放且拔销操作无效。
(3)辅助送料时,Ⅰ、Ⅱ夹头必须释放。
(4)Ⅰ夹头未夹紧,送料操作无效。
(5)Ⅱ夹头未夹紧,切槽操作无效。
(6)拔销冲断时,辅助送料必须停止,反之拔销操作无效。
(7)拔销冲断时,辅助定位必须复位,反之拔销操作无效。
(8)冲头尚未预紧,辅助压紧尚未压紧,拔销操作无效。

2.2系统结构框图

电机拖动电源和电磁阀电源由接触器控制通断,液压泵电机M1、飞轮电机M2、切槽电机M3、辅助送料滚轮拖动电机M4均可单独启动、停止,但液压电机尚未启动时,其它电机的启动操作无效。其系统结构框图如下图1所示。



图1 系统结构框图

2.3 状态转换流程图

为防止在自动工作状态与手动操作发生机械冲突,电路必须保证在自动工作程序启动运行时,确保任何手动操作无效,因此,本设计采用了步序指令。例如:在夹持输出Y1置位后,保持夹持,直到夹持输出复位才能松开,这种顺序控制过程,使用继电器符号程序是很难设计的,但使用状态器和步序指令就十分容易,程序简单,系统可靠。如图2所示状态转换图中,在按下启动按钮时,工作状态由S0转换为S1,此后随着机器工作的进展,依次进行转换。在依次操作期间,即使误按了启动按钮,由于步序指令控制的特点,也不可能作另一次启动,因为此时S0已处于不工作状态。



图2 状态转换流程图

3 几个关键技术的设计与实现

3.1 工作状态选择设计

本系统采用手动/自动两种工作方式。该工程由于选用了SRN型波段开关,手动/自动工作状态的选择及自动工作方式的选择,由PLC输入端口X0、X1、X2状态的不同组合选定。如下表1所示。

表1



如下图3操作面板所示,按动X3,启动自动工作状态,具体工艺由波段开关K设置。在手动状态时,按动复位按钮X4,机械自动向原点回归。编程状态只需控制PLC“RUN”端即可。



图3 操作面板示意图

3.2 PLC的I/O分配及接线

为确保断料机工作的可靠性,选用无触点的接近开关和光电开关作为输入控制信号;以电磁阀及指示灯作为输出控制。FXon系列PLC输入端口接入接近开关或光电开关等无触点开关时,必须使用NPN集电极开路型的开关器件,故决定选用直流二线型接近开关,将无触点开关信号转换为有触点信号,因为本断料机对开关信号的响应速度要求不高。其中Ⅰ夹头退回原位检测、Ⅰ夹头送料限位、冲头复位检测、切槽限位及辅助送料限位采用接近开关,而Ⅱ夹头脱料检测及料头进入冲断区检测采用光电开关。PLC的I/O分配及接线如下图4所示。



图4 PLC的接线图

3.3 状态转换的启动与禁止

在自动操作(如连续工作,步进工作,单周工作)期间,按下启动按钮X3时,特殊辅助继电器M8041工作,一直保持到按下停机按钮X5。在按下停机按钮X5,或手动操作,或步进操作时,激励特殊辅助继电器M8040,则状态转换器的自动转换就被禁止,实现停机自保。在PC机启动时,用初始化脉冲M8002使M8040自保持,以禁止状态转换,直到按下启动按钮。如下图5所示。



图5

4 结束语

在断料机中使用可编程控制器,抗干扰能力强,可提高控制精度,使系统更可靠,延长了控制系统的使用寿命。使用步序指令,顺序控制程序可随工艺流程很容易改变,大大提高了工作效率和生产效益,易于与计算机接口,可大大提高断料机的自动化程度。可编程序控制器安装、调试、使用及维修都很方便,具有一定电气知识的人员只需经过短期培训,即可胜任操作及简单的维护工作,具有推广应用的价值。
1楼 0 0 回复