接线箱有12个进出口,在防爆区选用隔爆?增安?正压通风?
隔爆:对接线箱材料要求高,厚,重!最主要的由于进出口太多,密封不是很容易做到。对内部电气元件没有要求。
增安:接线箱轻、薄。但要求内部电气元件是增安型。
正压通风:仪表外壳内充入正压的洁净空气、惰性气体,或连续通入洁净空气、不燃性气体,保持外壳内部保护气体的压力高于周围危险性环境的压力,阻止外部爆炸性气体混合物进入壳内,而使电气部件的危险源与之隔离的仪表设备对内部电气元件没有要求。
三种在防爆区都可以选用,根据实际情况而定。
以上观点,属于一家之言。望与各位讨论!