liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2024年可用积分:2
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
调节阀的口径
liubingrui 发表于 2008/12/1 14:55:51 805 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
xxkjfw 发表于 2008/11/30 12:59:54
调节阀的公称通径DN是指,为与管道联接的标准尺寸。而调节阀的口径是指,通过计算CV而得出的阀口径。在选型时则根据计算出的口径来选择与其最接近的公称通径的阀门使用,否则只能变径。2楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2008/11/30 12:59:54 发表于2楼的内容
-
引用 钟灵山 2008/11/30 20:42:47 发表于3楼的内容
-
-
-
liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2024年可用积分:2
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
liubingrui 发表于 2008/12/1 11:39:20
如果计算出来的和市场上的相差较大的话,那怎么办呢?
引用 liubingrui 2008/12/1 11:39:20 发表于4楼的内容
-
-
-
xxkjfw 发表于 2008/12/1 14:55:51
1.改变阀门类型-------如果是选型时,则可改变阀门类型,如把单座阀改选为套筒阀等等,重新计算CV值。
2.选最接近的通径------要说明的是计算出的口径值已不一定是最准确的,因此选择与其最接近的公称通径的阀门,如计算值为28,则可选DN32。
3.安装异径管来变径------如果认为不好选择,则只能采取变径,即安装异径管,但此时会产生一定的压降,而使阀门的实际流通能力有所下降。
引用 xxkjfw 2008/12/1 14:55:51 发表于5楼的内容