您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请教一个电机软启动失败的问题

saloving

saloving   |   当前状态:离线

总积分:93  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-11-30

最后登录时间: 2008-12-04

空间 发短消息加为好友

请教一个电机软启动失败的问题

saloving  发表于 2008/12/1 9:26:57      987 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我单位的500KW的电机,用的是EMX系列的软启动器,参加电气维护一年多来,这台电机每隔一两个月就会出现这样的一个问题:软启动器启动结束后,旁路接触器接通随即断开,过十几秒之后软启动器会再重启,旁路接触器接通后会立刻再断开,这个过程往往要重复几次才启动成功。这几天一直在因这个问题在研究软启动器的电路原理,请朋友们帮忙指点哈,本人将不胜感激!
1楼 0 0 回复
  • saloving

    saloving   |   当前状态:离线

    总积分:93  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-30

    最后登录时间: 2008-12-04

    空间 发短消息加为好友

    saloving   发表于 2008/12/1 0:10:07

    有时候还需要把控制电源断开再合上,电机才能启动成功!
    2楼 回复本楼

    引用 saloving 2008/12/1 0:10:07 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/12/1 9:26:57

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/12/1 9:26:57 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /