您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 10kV及以下变电所设计规范15

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

10kV及以下变电所设计规范15

skbolo  发表于 2006/7/1 12:54:36      1392 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第三节 采暖及通风

第6.3.1条 变压器室应有良好通风装置的目的,在于排除变压器在运行过程中散出的热量,以保证变压器在一年中任何季节均能在额定负荷下安全运行和有正常的使用寿命。
实践证明,对于需要排除余热的场所,自然通风是一种效果良好、经济可靠的通风方式。因此在设计通风装置时,首先应考虑采用自然通风,只有在自然通风不能满足排除变压器全部发热量或由于客观条件的限制而不能采用自然通风时,才采用其他的通风方式。
根据国内多年经验,按排风温度不高于+45℃,进风和排风温差不大于15℃设计,运行情况一般反映良好。

第6.3.2条 自然通风是最经济的一种通风方式,是应首先考虑的设计原则。通风量与电容器的温度类别有关,根据安装地区的气温不同,我国并联电容器分为四种温度类别(见表1)。

并联电容器的四种温度类别 表1

代号环境空气温度(℃)
最高24h平均最高年平均最高
A403020
B453525
C504030
D554535

在选用电容器时,应注意表中所列的各个温度值。环境空气的最高温度和24h平均最高温度,关系到电容器运行时的极限温度。如果选择不适当或是布置不适当,仍有可能使电容器运行时的温升超过允许值。
电容器室内设有温度指示装置,是用于监视电容器处于某一环境温度,因为过热会导致电容器的寿命缩短。电容器的实际寿命要按下式计算:

第6.3.3条 本条规定是为了避免发生火灾时烧毁通风管道。安装空气过滤器,是为了不使污秽空气影响电气设备的安全运行。

第6.3.4条 配电装置运行时产生一定的热量,采用自然通风可以带走室内的热量和潮气。
装设事故排烟装置,是当油断路器发生爆炸事故时,通过排烟装置能较快地抽走烟气,便于迅速进行事故处理。

第6.3.5条 控制室和值班室有人值班,应按采暖要求进行采暖。
对配电室,过去规范中没有规定采暖,但在严寒地区,环境温度低于电气设备、仪表(如电度表等)、继电器元件等的使用温度时,将影响设备正常运行,因此,应采暖或采用局部采暖措施。同时,配电室采暖后对巡视和检修人员也有利。
采暖装置采用钢管焊接。没有法兰、螺纹接头和阀门,是为了防止漏水、漏气影响电气设备安全运行。

 


1楼 0 0 回复