您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 485布线的注意事项及布线图

马军成

马军成   |   当前状态:在线

总积分:13914  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-01

最后登录时间: 2022-06-28

空间 发短消息加为好友

485布线的注意事项及布线图

马军成  发表于 2008/12/1 20:01:06      627 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 485布线注意事项:
 
1、485通信线必须用屏蔽双绞线,最好多股备用,总长不超过1200米。 
2、布线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。 
3、485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接。 
4、超出30台控制器或线长大于500米,必须采用485中继器。 
5、交流供电的设备及机箱一定要真实接地,而且接地良好。 
6、用屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来。 
7、在最后一台485设备的485+和485-上并接 120欧姆的终端电阻。 

1楼 0 0 回复