您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 常规显示及变送仪表安装调试方案

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

常规显示及变送仪表安装调试方案

jnzhlf  发表于 2009/3/20 23:57:54      817 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

工作目的:
为保证常规显示及变送仪表安装调校符合设计和营运单位规定的标准要求,旨在对仪表校验和安装的主要作业程序和工作方法加以规定。实际使用时将根据设计和具体设备的产品说明书加以修改和完善。

1.2                              工作范围:
本措施适用于工程常规仪表的安装和调校作业。由于图纸资料不全,本措施只对一些常规的仪表安装和调校作业程序和方法加以说明,不包括分析仪表校验。分析仪表的校验详见仪表说明书。

1.3                              施工条件:

1.3.1            作业人员要求及资格

(1)  贯彻执行国家计量工作方针、政策,熟悉计量法律、法规。

(2)  持有经计量部门考核合格的有效检定员证书。

(3)  能熟练掌握所从事工作项目的操作技能。

(4)  正确使用妥善保管标准仪器设备,并负责保护、保养,使其保持完好的工作状态。

(5)  保证仪表检定过程中的数据和有关技术资料真实完整。

(6)  定期送检标准仪表,确保标准仪表处在有效期内。

1.3.2            试验室环境和仪器设备要求

(1)  仪控试验室仪器设备的准确度和数量应按规定配备。

(2)  仪表在安装前应进行检查和校验,以达到仪表精确度等级要求,并符合使用条件,检定环境应满足下列条件:

 (A)       室温20±5摄氏度

 (B)       相对湿度不大于85%

 (C)       清洁安静,光线充足,无震动和强磁场干扰.

a            试验室电源设置,应设置单独的交流380/220V电源总配电箱,各工作室根据需要设置分电源箱,通过分相开关漏电保安器将电源接至各用电设备,所需要直流(48V、24V)电源设置单独的整流调压设备。

b            标准器的准确度等级及量程要求:标准器的基本误差绝对值不得超过被检仪表基本误差绝对值的1/3。标准器和检验设备的量程应满足被检仪表的测量范围。精密压力表的测量上限应比被检表测量上限值大1/3为好。

1.3.3            其它条件:

(1)  控制设备应按合同要求按期运抵现场;

(2)  设备已经过开箱验收且符合要求;

(3)  施工图纸,有关技术资料齐全、完整;

(4)  作业人员已经过必须的培训、技术交底等技术准备工作;

(5)  施工现场已具备仪表安装的施工条件;

(6)  仪表的安装,应在可能对其造成损伤的其它安装工作结束后进行,否则应采取防护措施。

1.4                              作业程序及方法:

1.4.1            仪表校验

(1)  普通压力表校验

 (A)       校验所需标准器及设备

a            根据被检表的测量范围选择压力源。

b            各种量程的手压泵,电动气泵,真空泵,活塞式压力计等。

c            根据测量仪表上限及精度选择合格的标准表。

 (B)       外观检查压力表的装配牢固,不得有影响计量性能的锈蚀、裂纹、孔洞等缺陷。

a            用于测量汽体的压力表在表壳背面应有安全孔,安全孔上应有防尘装置。

b            压力表的表盘分度数字及符号应完整清晰,表盘标尺应均匀分布。

c       &nb

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /