您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器实际应用中应注意的问题

常青树

常青树   |   当前状态:在线

总积分:1421  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-28

最后登录时间: 2012-05-30

空间 发短消息加为好友

变频器实际应用中应注意的问题

常青树  发表于 2008/12/3 7:33:38      605 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

(1)变频器功率的选择

    选择变频器时,要充分考虑原系统电机裕度问题。否则,原系统电机运行正常,改变频控制后,发现变频器容量不够,再更换大一档容量变频器,必然造成不必要的损失与麻烦。

(2)远距离变频控制的可靠性问题

    变频器的控制端子,均为弱电直流信号或接点信号,当采用远距离控制时,应充分考虑线路的抗干扰问题和损耗问题。尤其是当采用开关量进行加、减速控制时,要使接点输出尽可能与变频器安置在一起,以防无源节点的线路阻抗和干扰造成控制不灵敏或失效。所以推荐广大用户采用屏蔽线传输控制信号。

(3)设计选型中的其它问题

  1)断路器的选择

    由于变频器具有软起动、无冲击的特性,所以断路器可按变频器容量选择。不需要考虑电动机起动时的电流冲击。

  2)过载热继电器的选择

    对于变频器控制单台电动机,不需要安装过载热继电器,直接采用变频器的过载保护即可。但若同时控制多台电动机,则每台电动机的热保护要单独计算及选择。但选择时,要根据电动机低速运行时的电流情况选择,而不是根据电机额定电流选择。此电流比电动机额定电流大的多。

  3)电流、电压的检测问题

    由于变频器输出端的电流、电压随频率发生变化,所以,对变频设备的电流、电压检测均应在变频器的进线端进行。即电流互感器、电压表均应设计在进线端。即进线断路器后,变频器之前。

  4)导线问题

    变频器进线可以适当减少裕度。因为变频器节电的特征,即是减少进线电流。但变频器的出线要适当加大裕度,尤其是长期低速运行的变频器,其输出电流是相当大的(用以得到合适的转矩)。所以既要解决电机的散热问题,也必须注意导线的选择

1楼 0 0 回复