您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 变送器

ljl84sh

ljl84sh   |   当前状态:离线

总积分:392  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-11-30

最后登录时间: 2009-01-15

空间 发短消息加为好友

变送器

ljl84sh  发表于 2008/12/11 14:01:37      1270 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变送器时有时无数字 是什么原因
1楼 0 0 回复
  • paul1088

    paul1088   |   当前状态:在线

    总积分:3299  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-13

    最后登录时间: 2012-03-05

    空间 发短消息加为好友

    paul1088   发表于 2008/12/4 21:22:10

    仅是表头上显示的数字还是实际输出的信号?
    2楼 回复本楼

    引用 paul1088 2008/12/4 21:22:10 发表于2楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2008/12/5 10:15:34


    3楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2008/12/5 10:15:34 发表于3楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2008/12/5 11:56:57

    一般先查看一下电源是不是正常.
    4楼 回复本楼

    引用 mp44 2008/12/5 11:56:57 发表于4楼的内容

  • ljl84sh

    ljl84sh   |   当前状态:离线

    总积分:392  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-30

    最后登录时间: 2009-01-15

    空间 发短消息加为好友

    ljl84sh   发表于 2008/12/5 19:47:10

    现场没有了  主控也就没有了

    5楼 回复本楼

    引用 ljl84sh 2008/12/5 19:47:10 发表于5楼的内容

  • ljl84sh

    ljl84sh   |   当前状态:离线

    总积分:392  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-30

    最后登录时间: 2009-01-15

    空间 发短消息加为好友

    ljl84sh   发表于 2008/12/5 19:50:08

    我 没有 抄袭别人“学习学习了”的话
    6楼 回复本楼

    引用 ljl84sh 2008/12/5 19:50:08 发表于6楼的内容

  • ljl84sh

    ljl84sh   |   当前状态:离线

    总积分:392  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-30

    最后登录时间: 2009-01-15

    空间 发短消息加为好友

    ljl84sh   发表于 2008/12/6 2:14:33

    线接上之后一会好 一会不好

    7楼 回复本楼

    引用 ljl84sh 2008/12/6 2:14:33 发表于7楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/12/6 11:48:33

    先检查接线,再检查变送器内,输出电路的相关接线,有无接触不良或虚焊?此外检查供电电源线的接触是否良好?
    8楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/12/6 11:48:33 发表于8楼的内容

  • ming

    ming   |   当前状态:在线

    总积分:973  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-30

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    ming   发表于 2008/12/8 13:52:24

    信号干扰


    电源线没接好


    现场波动大


    天气冷会上冻


     

    9楼 回复本楼

    引用 ming 2008/12/8 13:52:24 发表于9楼的内容

  • mk48l

    mk48l   |   当前状态:离线

    总积分:805  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2009-10-31

    空间 发短消息加为好友

    mk48l   发表于 2008/12/11 14:01:37

    你可以试一下,1换一个变送器试试,2原来的变送器调一下零点,
    10楼 回复本楼

    引用 mk48l 2008/12/11 14:01:37 发表于10楼的内容